Сообщение Gerych+Xom » 18 май 2010, 00:24

Соседи, подскажите, сколько кВт можно повешать на штатную розетку в ванной?
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Личном разделе.
Gerych+Xom
Соседи
 

Сообщение FatherDmitriy » 18 май 2010, 01:59

Gerych+Xom писал(а):
Соседи, подскажите, сколько кВт можно повешать на штатную розетку в ванной?

По проекту должен быть проложен медный кабель в трубе сечением 2.5 квадрата.
Из таблицы видно, что максимальная мощность ~ 4.6 кВт максимальный ток ~ 21 А
http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm

Одним словом водонагреватель не более 3.5 кВт :yes: ;-)
Установив 5 кВт Вы рискуете...

Ремонт компьютеров, ноутбуков...
Диагностика, лечение, апгрейд... недорого!
Аватара пользователя
FatherDmitriy
Соседи
 

Сообщение IronEugene » 18 май 2010, 08:36

Посмотрите на саму розетку. На ней сказывается допустимый ток, кабель то может и выдержит, а вот розетка... Обычно 16А
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Личном разделе.
IronEugene
Соседи
 

Сообщение Gerych+Xom » 18 май 2010, 08:50

FatherDmitriy писал(а):
Установив 5 кВт Вы рискуете...

...поиметь расплавившийся провод в трубе.

скучно.
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Личном разделе.
Gerych+Xom
Соседи
 

Сообщение Gerych+Xom » 18 май 2010, 09:10

Кстати, Дмитрий, я не силен в электромеханике, но почему не выше 3,5? Если 4,4?
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Личном разделе.
Gerych+Xom
Соседи
 

Сообщение Gerych+Xom » 18 май 2010, 09:13

IronEugene писал(а):
кабель то может и выдержит, а вот розетка...

розетку заменить несложно, а вот c кабелем "придется повозиться".
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Личном разделе.
Gerych+Xom
Соседи
 

Сообщение IronEugene » 18 май 2010, 10:01

Gerych+Xom писал(а):
розетку заменить несложно


долго искал розетку, которая выдерживает больше 16А, на кухню. Не нашел приличную.
В принципе 16А - это 3,5 кВт. Мало?
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Личном разделе.
IronEugene
Соседи
 

Сообщение FatherDmitriy » 18 май 2010, 10:16

Gerych+Xom писал(а):
Кстати, Дмитрий, я не силен в электромеханике, но почему не выше 3,5? Если 4,4?

Можно такой если бывает. Просто стандартные 3.5, 5, 5.5, 7 кВт.
Если ванная рядом, то лучше протянуть новый кабель 6 квадратов.
Или установить накопительный водонагреватель.

IronEugene писал(а):
долго искал розетку, которая выдерживает больше 16А, на кухню. Не нашел приличную.

Например:
Розетка 2P+E, шторки, 32А, 400V Legrand (055812) стоит ~ 1000р
Последний раз редактировалось FatherDmitriy 18 май 2010, 10:28, всего редактировалось 1 раз.

Ремонт компьютеров, ноутбуков...
Диагностика, лечение, апгрейд... недорого!
Аватара пользователя
FatherDmitriy
Соседи
 

Сообщение IronEugene » 18 май 2010, 10:25

Дим, а зачем 400В? у меня только одна фаза в квартире. А нужно было подключить временную электроплитку, ей нужно опять же одна фаза. :)
Gerych+Xom, если проточник хотите поставить - лучше отдельный кабель сразу тянут :( по моему непрофессиональному мнению.
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Личном разделе.
IronEugene
Соседи
 

Сообщение Gerych+Xom » 18 май 2010, 10:27

FatherDmitriy писал(а):
Можно такой если бывает.

Есть и такие. Вот, например:http://www.sosklada.ru/catalog101/models18/descr10996.htm#AEG_MTD_440

FatherDmitriy писал(а):
Или установить накопительный водонагреватель.

Исходно не предусмотрена такая штука в ванной, а сейчас монтировать большой бак уж больно не хочется. Поэтому если и ставить то в напольном расположении и не больше 10-15 литров. Есть ли смысл?

Вообще, соседи, что посоветуете при наличии необходимости купания ребенка - проточный на 4,4 кВт или накопительный на 10-15 литров 2 кВт? В принципе и в том и другом случае без дополнительного кипячения воды в чайнике не обойтись, тем не менее - что будет эффективнее при наполнении емкостей с большим объемом воды с температурой 34-37 градусов?
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Личном разделе.
Gerych+Xom
Соседи
 

Сообщение Gerych+Xom » 18 май 2010, 10:30

IronEugene писал(а):
Gerych+Xom, если проточник хотите поставить - лучше отдельный кабель сразу тянут по моему непрофессиональному мнению.

Как говорится - поздно пить боржоми, когда почки сели )))) Забыл заменить электрожилу в ванную при ремонте, а мои дорогие ремонтники ничего не посоветовали...
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Личном разделе.
Gerych+Xom
Соседи
 

Сообщение FatherDmitriy » 18 май 2010, 10:34

Нашел вот такой интересный девайс:
ARISTON M 4523 U-PV 1 - 2240р
или
ARISTON Bravo E 4523 U-F 7 - 2690р
Должен подойти к нашим проводам.

Ремонт компьютеров, ноутбуков...
Диагностика, лечение, апгрейд... недорого!
Аватара пользователя
FatherDmitriy
Соседи
 

Сообщение Павел Ж. » 18 май 2010, 10:47

Gerych+Xom писал(а):
Вообще, соседи, что посоветуете при наличии необходимости купания ребенка

Если мыть в тазу и ребенок совсем маленький то 10-15 литров кипятка должно хватить, если мыть в ванной то этого мало.
Аватара пользователя
Павел Ж.
Соседи
 

Сообщение Gerych+Xom » 18 май 2010, 11:05

Отбросив сомнения и перефразировав знаменитый лозунг в "fuck the electricity economy", на основе базового курса физики института, а также данных из таблиц: http://moscowclimate.ru/shop/UID_479.html и используя ряд характеристик нагревателей не нарушая общности прикинул следующие цифры (думаю с точностью +/-10%):

накопительный нагреватель с объемом 10 л мощностью 2 кВт способен дать 10 литров с t=80С за 23 мин. что примерно эквивалентно 25 литрам с t=38С при разбавлении водой с t=10С. При этом проточный нагреватель 4,4 кВт за то же время выдает 23*2=46 литров воды с той же температурой. Вывод впрочем очевидный с учетом удвоенной мощности и законов сохранения энергии )))))).
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Личном разделе.
Gerych+Xom
Соседи
 

Сообщение Andruha » 18 май 2010, 20:47

FatherDmitriy писал(а):
По проекту должен быть проложен медный кабель в трубе сечением 2.5 квадрата.
Из таблицы видно, что максимальная мощность ~ 4.6 кВт максимальный ток ~ 21 А
http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm

Одним словом водонагреватель не более 3.5 кВт :yes: ;-)
Установив 5 кВт Вы рискуете...

FatherDmitriy писал(а):
Нашел вот такой интересный девайс:
ARISTON M 4523 U-PV 1 - 2240р
или
ARISTON Bravo E 4523 U-F 7 - 2690р
Должен подойти к нашим проводам.

Дим, во второй цитате девайс 4.5 кВт!!!!!Можно ли его в штатную розетку???? а в первой 3.5 кВт !!!!!!!! :%)
Рандомная аватара. Подставляется автоматически при отсутствии установленной пользователем аватары. Рекомендуется менять на свою в Личном разделе.
Andruha
Соседи
 

Сообщение FatherDmitriy » 18 май 2010, 22:00

Andruha писал(а):
FatherDmitriy писал(а):
По проекту должен быть проложен медный кабель в трубе сечением 2.5 квадрата.
Максимальная мощность ~ 4.6 кВт максимальный ток ~ 21 А

Дим, во второй цитате девайс 4.5 кВт!!!!!Можно ли его в штатную розетку???? а в первой 3.5 кВт !!!!!!!! :%)

Главное, что-бы девайс был мощьностью не выше 4.6 кВа
Если по току он будет выше 16А - выбьет автомат в коридоре!

Ремонт компьютеров, ноутбуков...
Диагностика, лечение, апгрейд... недорого!
Аватара пользователя
FatherDmitriy
Соседи
 

Сообщение Marusja » 18 май 2010, 22:03

ПапаДима, раз пошла такая пьянка, подскажите, как посчитать количество приборов, которое можно включать одновременно на кухне? (тамошние розетки выведены вроде в одну группу на щитке?)
Паркинг - наше все.
Аватара пользователя
Marusja
Соседи
 

Сообщение FatherDmitriy » 18 май 2010, 22:11

Marusja писал(а):
ПапаДима, раз пошла такая пьянка, подскажите, как посчитать количество приборов, которое можно включать одновременно на кухне? (тамошние розетки выведены вроде в одну группу на щитке?)

У нас в 3М на кухне всего 2 розетки изначально:
Для плиты 32А с кабелем 6 квадратов и 16А с кабелем 2.5 квадрата.
Из таблицы видно:
Для кабеля 2.5 квадрата максимальная (суммарная) мощность ~ 4.6 кВт максимальный ток ~ 21 А(который в нашем случае ограничен автоматом 16А)
Для кабеля 6 квадратов максимальная (суммарная) мощность ~ 7.4 кВт максимальный ток ~ 34 А (который в нашем случае ограничен автоматом 32А)

Таблица выбора сечения кабеля
Последний раз редактировалось FatherDmitriy 18 май 2010, 22:25, всего редактировалось 2 раз(а).

Ремонт компьютеров, ноутбуков...
Диагностика, лечение, апгрейд... недорого!
Аватара пользователя
FatherDmitriy
Соседи
 

Сообщение Marusja » 18 май 2010, 22:20

У нас по одной стене "двойник" и розетка для плиты и на другой стене - "двойник" и еще одна розетка. Но какой там кабель - черт его знает :-/
Паркинг - наше все.
Аватара пользователя
Marusja
Соседи
 

Сообщение FatherDmitriy » 18 май 2010, 22:31

Marusja писал(а):
У нас по одной стене "двойник" и розетка для плиты и на другой стене - "двойник" и еще одна розетка. Но какой там кабель - черт его знает :-/

К розетке для плиты скорее всего отдельный кабель 6 квадратов, а вот остальные розетки могут быть соединены шлейфом.
В розетки могут быть включены двойники, тройники... главное, чтобы мощность одновременно включенных приборов не превышала 4.6 кВт...
Последствия:
При превышении этой мощности начинает греться кабель ведущий от автомата к 1 розетке. Если изоляция выдерживает тепловыделение медных жил - все может обойтись, если нет, происходит воспламенение или обугливание изоляции, в результате чего происходит замыкание жил.
После этого могут быть несколько вариантов:
1. Срабатывает автомат и все отключается.
2. Воспламенение розетки и пожар...

Ремонт компьютеров, ноутбуков...
Диагностика, лечение, апгрейд... недорого!
Аватара пользователя
FatherDmitriy